当前位置: 首页 > 企业知道 > 有人真实使用过乐清市汇贤电气科技有限公司的产品吗?
广告

有人真实使用过乐清市汇贤电气科技有限公司的产品吗?

举报

汇贤电气2021-04-23

消防智能数字巡检装置,该设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低频自动巡检,巡检时系统不增压。巡检时智能巡检控制器输出指令,智能巡检控制器输出巡检指令逐一对主回路接触器进行巡检,巡检返回信号取自于接触器的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。如巡检过程中动作异常,控制器会记录发生故障的支路号及故障类别,并发出声光报警。同时完成故障的上传(可传至消防中控室或楼控值班室)通知有关值班人员进行检修,确保消防设备万无一失。 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a. 塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b. 微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c. 接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:  IEC947-4-1 低压开关及控制设备  IEC158-3 低压控制设备第壹部分:接触器  IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。 接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。 d. 热继电器 热继电器应满足IEC947-4-1有关条款的要求。

汇贤电气
汇贤电气
简介:生产消防控制设备厂家,主要生产消防巡检柜、消防风机控制箱、EPS应急电源以及消防电源监控设备等
简介: 生产消防控制设备厂家,主要生产消防巡检柜、消防风机控制箱、EPS应急电源以及消防电源监控设备等
T云网络营销云
广告
  • 让网络营销变简单
    广告
  • 让网络营销变简单
    让网络营销变简单
    广告
  • 让网络营销变简单
    让网络营销变简单
    广告
问题质量差 广告 重复,旧闻 低俗 与事实不符 错别字 格式问题 抄袭 侵犯名誉/商誉/肖像/隐私权 其他问题,我要吐槽
您的联系方式:
操作验证: